(1)最先调整切断压力设定值
① 先使切断阀切断,再将切断阀、工作调压器和放散阀设定调整到最大,监控调压器设定调整到最小;
② 恢复 (打开) 切断阀;
③ 缓慢调整监控设定值,使出口压力达到切断压力设定值;
④ 缓慢减小切断阀设定值,听到阀有切断声音即可。
(2)监控压力调整
① 将监控压力设定到最小,并将出口压力降低;
② 应使少量气体流向下游管线或大气中;
③ 缓慢调压监控压力到需要设定值。
(3)工作调压器压力调整
① 将工作压力调为最小,将出口压力降低;
② 应使少量气体流向下游管线或大气中;
③ 缓慢调整工作压力到设定值。