1)正常保压停运
关闭进站阀和出站阀,同时关闭调压撬进口截断阀即可。
需要泄压时,采取手动放空的方式分段进行。
2)事故保压停运
因各类特殊原因触发站场ESD-2信号时,。通过站控系统会立即关闭进站阀、出站阀、工作调压阀前的安全截断阀。将站场与上游管线系统隔开,切断向下游用户供气,同时站内保持压力。
需要泄压时,采取手动放空的方式分段进行。
3)紧急放空停运
正常运行期间,ESD-1、ESD-2都将触发进出站ESD阀门和调压橇的所有安全截断阀关断,将站场与上下游管线系统隔开,切断向下游用户供气。如果触发的是ESD-1泄压关断,气动旋塞紧急放空阀将自动打开,放空站内天然气。
当站场出现紧急事故,包括站内发生大量天然气泄漏、火灾甚至爆炸等,必须立即启用站场ESD系统。

 
快速回复