LineGuard 2200操作原理 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线莉莉
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
1.用户计算程序
用户计算程序负责监控管线压力,计算压降速率(RoD),保持小事件和大事件记录和阀门控制。
2.管线压力监控
对管线静压每5秒钟采样一次,并作为“当前压力”(Live Pressure)加以保存。对“当前压力”按一个配置周期(称之为“平均采样周期”)进行平均,并作为“平均压力”(Average Pressure)加以保存。“平均采样周期”(Average Sample Period)可在5秒到60秒之间按5秒间隔进行配置。“平均采样周期”的系统设定值为60秒(或12次采样)。“平均压力”在活动时间窗上进行平均,该时间窗由“平均采样周期”进行定义。每个采样周期对“平均压力”进行一次更新。用“平均压力”检测“大事件”和“小事件”管线破裂情况。“平均压力”将归档保存在“大事件”和“小事件”数据记录中。
3.压降速率计算(RoD)
LineGuard装置能对管线的压力降作出反映。能按最后一分钟“平均压力”的变化计算压降速率(RoD),且每个采样周期(5秒)产生一个计算结果。按“平均采样周期”将压降速率倒换成一个“平均RoD”。RoD计算用的“平均采样周期”等于计算平均压力所采用的采样周期。用“平均RoD” 检测“大事件”和“小事件”管线破裂情况。“平均RoD” 将归档保存在“大事件”和“小事件”数据记录中。
4.数据记录
LineGuard 装置可保存4种记录: “小事件数据记录”, “大事件数据记录”, “事件记录” 和 “报警记录”.
5.小事件数据记录
当一个小事件报警被激活并产生报警时,就可执行一个小事件记录。报警条件包括小于小事件低压设定值的 “平均压力”,大于小事件高压设定值的 “平均压力”和大于 小事件RoD设定值的 “平均 RoD”。小事件记录设定值和报警驱动标志可由用户配置。
一个完整的“小事件记录”包括有起始时间标注 (MM/DD/YY HH:MM:SS), 60平均 压力值和 60 平均 RoD 值。这些值都按用户配置的“小事件记录周期”储存在记录中。小事件记录的有效记录周期有:30 秒,1 分, 2 分, 3 分, 4 分和5分。在每个记录周期,当前 “平均压力” 和 “平均RoD” 都被写入小事件记录中。
一个小事件记录将不断地把“平均压力”和“平均RoD”值编档保存,直至记录完60个值(完整记录)为止,不管报警条件是否持续。一旦一个记录达到完整(收满60个值),该记录就会编档保存到存储器中。如果该小事件记录报警条件继续保持激活状态,则另外的记录就会激活。
本装置中总共可储存100 个小事件记录。小事件数据记录为滚动记录,一旦记满了全部100个记录,最早的记录就会被最新的记录改写。小事件记录数据库在一个大事件记录报警条件激活之后,也会结束50个记录(每个记录60个值),并且一直到用户手动清除该大事件记录报警状态之前不会恢复。
6.大事件数据记录
当一个大事件报警得到激活并产生报警和当该事件持续时间足够时,就会产生一个 “大事件记录”。报警条件包括小于大事件低压设定值的 “平均压力”,大于大事件高压设定值的 “平均压力”, 和 大于大事件RoD 设定值的“平均 RoD” 。大事件记录设定值和报警驱动标志和事件持续时间可由用户配置。
一个完整的“大事件记录”包括有时间标注 (MM/DD/YY HH:MM:SS), 大事件报警激活前的30个“平均压力”值和 30 个“平均 RoD” 值 和大事件报警激活后的 30个 “平均压力” 值和30 个“平均 RoD” 值。该时间标注将表明管线破裂的实际时间。
LineGuard装置中只能保存一个大事件记录。在用户手动清除该大事件报警状态之前,大事件记录将会得到保持,且不会被改写。
事件数值按用户配置的大事件记录周期储存在记录中。一个大事件记录的有效记录周期有 5 秒, 10秒, 15 秒和30 秒。在每个记录周期,当前“平均压力”和“平均 RoD” 会写入该大事件记录中。
7.事件记录
设定值或影响程序操作之参数的改变会触发“事件记录”。事件记录功能由标准的ROC或FloBoss固件执行。事件记录项中包括的条件有:为改变阀门位置、改变设定值和改变对  LineGuard的操作有影响的远程和就地指令。可用事件记录建立LineGuard状态和管线阀门操作的历史资料。事件记录的最多记录项可达240项,而且产生的新事件会改写老的数据。
8.报警记录
超过操作范围和设定值时会激活“报警记录”。报警记录功能由标准的ROC或FloBoss固件执行。报警记录能收集和储存与操作员修改请求没有直接关系的数据。报警项包括蓄电池低压条件和任何其他输入值高点与低点条件。报警记录可储存达240项报警,而且新的报警会改写老的报警项。
当一个小事件或大事件报警呈激活状态,当一个小事件或大事件报警呈等待状态和当阀门受驱动自动关闭时,也会产生一个报警项。计算程序能建立下列用户文本方式报警。
“Auto Close Init”,能显示驱动阀门自动关闭的时间。
“Major Low”,能显示大事件低报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
“Major RoD”,能显示大事件RoD报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
“Major High”,能显示大事件高报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
“Minor Low”,能显示小事件低报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
“Minor RoD”,能显示小事件RoD报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
“Minor High”,能显示小事件高报警呈激活状态或待用状态的数值和时间。
9.关机控制
用户计算程序还能在检测到管线大破裂时负责阀门的自动关闭。
10.管线破裂检测
可用“平均压力”和“平均 RoD” 检测每个采样周期(5秒)的管线破裂情况。在满足以下4种条件下阀门会被驱动自动关闭:一项大事件报警被激活,激活的大事件报警保持时间达到配置的“事件持续时间”,该事件的自动关闭被启动,和定义为“关闭输出”。大事件记录将继续记录数据,直至记满后停止记录。对“事件持续时间”可从0秒到1800秒(30分)进行配置。
如果在“事件持续时间”周期中“平均压力”或“平均RoD”回复到允许水平,则阀门不会关闭,正常压力监控会恢复。
 