通过设定“手动关闭标志(Manual Close Flag)”或“手动打开标志”,可以远程和就地打开和关闭控制阀。当设定为“手动打开标志”时,所配置的“打开输入”会受到激励并按“打开持续时间(Open Duration)”予以保持。当设定为“手动关闭标志”时,所配置的“关闭输入”会受到激励并按“关闭持续时间(Close Duration)”予以保持。“打开持续时间”和“关闭持续时间”的值,可在5秒到1800秒(30分)之间进行配置。
高压条件、低压条件或高压降速率条件都会驱动阀门自动关闭。在自动关闭得到驱动后,即使有利的压力变化,也不会使“关闭输出”失效,阀门将继续执行关闭指令。只要将报警类型的“自动关闭(Auto-closure)”设定为失效,任何或所有这些关闭控制指令一个个都会失效。即使自动关闭失效,程序仍然会继续执行其他所有功能,但“关闭输出”的激活除外。
对限位开关的输入可按打开和关闭两种操作方式配置。在阀门关闭期间,程序
将对“关闭限位开关(Close Limit Switch)”的状态(如果配置有的话)进行监控,并在限位开关状态激活时使“关闭输出”失效。如果不定义为关闭限位开关输入,则在整个关闭持续时间周期内关闭输出都会保持激励状态。在阀门打开期间,程序将对“打开限位开关(Open Limit Switch)”的状态(如果配置有的话)进行监控,并在限位开关状态激活时使“打开输出”失效。如果不定义为打开限位开关输入,则在整个打开持续时间周期内打开输出都会保持激励状态。
 