• 257阅读
  • 0回复

LineGuard 2200主要硬件 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线莉莉
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
1.控制器
主要控制装置有: Fisher ROC312 远程操作控制器和 FlashPAC 存储模块, 12 V DC 预置输出 Output I/O 模块, DB9 本地配置和操作用串行连接,本地数据记录下载用的DB9 第二串行连接,或远程配置、操作和数据信息下载用的任选调制解调器。
注意! 安装调制解调器将无法连接 DB9第二串行连接. 虽然仍能进行就地配置和操作,但数据信息检索只能通过 调制解调器进行。
2.变送器
标准压力变送器为 Druck 型 PTX-1240。 这种变送器的压力范围为 0 – 2000 PSI。 供电电压为9 – 30 V DC, 输出电流为 4 – 20 毫安, 操作温度为 –40 ℉~ +185 ℉。与变送器的压力连接采用 ? NPTF, 内螺纹,连接位置在 LineGuard 2200 机壳的底部。
3.电磁阀操作机构
标准的电磁阀操作机构为 Peter-Paul 型 OELL53GGDXCCM 12D。这种电磁阀为 3 通常闭型。供电电压为 12 V DC, 耗电量为 71 毫安。它的压力等级为120 PSI。动力缸的压力连接采用 ? NPTF,内螺纹,连接位置在 LineGuard 2200 机壳的底部。
4.蓄电池
蓄电池为 Power Sonic 型 PS-12400 可充电, 密封,铅酸型。这种蓄电池的额定值为 12 V和 40 安?时。当供电电源断电时,该蓄电池能在正常情况下提供5~7天连续操作的操作电源。
5.电源
有3种电源硬件可供用户按现场具有的电源进行选择。每种选择都能为操作 LineGuard 2200 和使蓄电池充满电荷提供足够的电源。
⑴选择 1: 24 V DC 用户电源。
采用一个 Vicor 牌 VI-J1P-IZ-B1 变压器将供电电压从 24V降到13.8 V DC。它能提供 25 W输出功率。
? 重要注意事项: LineGuard 2200 的安装公司应负责保证采用一只32 V,8安的保险丝,保护变压器模件,防用户电源线电涌损坏。
⑵选择 2: 115 或 230 V AC 用户电源。
采用一个 Fisher牌 PSI22H 电源 / 充电器将电源转换成1A,12 V DC电源。
⑶选择 3: 独立的太阳能电源。
采用 Morningstar Sunsaver 牌 SS-6 光电充电控制器,通过太阳电池板对电源进行调节。太阳能电池板的尺寸,可根据LineGuard 2200使用地的地理位置进行确定。
6.本地显示屏
采用 Fisher 牌 FSACC-1/LCDRH 外部操作的显示屏显示 LineGuard的配置参数 和当前管线状况,不需要给 LineGuard 装置连接上计算机。显示屏有4行,每行20个字符,液晶显示加4按钮袖珍键盘,配有带铰链的遮阳棚。
7.机壳
LineGuard 2200装置的机壳为 高 17” × 宽14” × 厚11” 的金属壳,前门带铰链,可锁。机壳内能装所有必须的组件,CSA和UL额定值按 NEMA 4 标准。
第五节  软件的首次安装和连接
LineGuard 2200装置要求Fisher Controls公司的Windows ROCLINK软件,用以设定控制参数和监控管线的操作。
本节将说明这种软件的安装和基本使用方法。
 