果计算机上和 LineGuard 2200上的端口配置正确,那麽,Connect(连接) 指令就会使计算机通过Comm 1 或 Comm 2 开始与LineGuard 2200 通信。
? 为采用本地操作员界面(LOI)端口与LineGuard 2200的本地连接 ,可采用Direct
Connect(直接 连接)建立 通信。
⑴本地硬件连接 - LOI
驱动ROCLINK软件的计算机可通过电缆与 LineGuard 2200 实行机械连接。对于本地连接,这种电缆为典型的9针脚式、 D型套管空调制解调器串行数据电缆。电缆的一端插入驱动ROCLINK软件的计算机上的串行通信端口;电缆的另一端插入LineGuard 2200 操作员界面的插接接口。该接口为9针脚式、内螺纹串行接口,位于LineGuard 2200 的机壳内。
图16-3 LineGuard 2200 操作员界面接口
在系统设定中, ROC选单的Comm端口设定值屏幕中的LOI 端口,为 Comm 标志本地端口(Local Port )。
通过LOI,采用直接连接( Direct Connect) 指令进行连接。如果运用系统设定通信参数,ROC菜单中的直接连接选项,可使您实现与 LineGuard 2200 的快速连接。为了使直接连接选项能够运行,安全条件必须得到满足,且必须将IBM兼容的个人计算机 (PC) 连接到具有以下通信设定值的LineGuard 2200装置的本地操作员界面 (LOI)端口上。
? 8 个数据位。
? 1 个停止位。
? 无奇偶校验。
直接连接指令可使 ROCLINK 软件,通过按不同的波特率检索PC机通信端口,驱动与 LineGuard 2200 装置的通信。直接连接能“锁定”到与LineGuard 2200进行
成功通信的第一个Comm端口和波特率上。
⑵远程硬件连接 - Comm 1 和 Comm 2
为了使计算机连接到位于远距离位置的 LineGuard 2200装置上, 必须安装一条串行的或拨号的调制解调器通信线。这种连接的典型作法是通过LineGuard 2200上的主机端口 (Comm 1 or Comm 2) 。
使用Connect(连接)指令连接到串行的或拨号的调制解调器上。
⑶通信端口的配置
驱动ROCLINK 软件的计算机,无论是本地连接还是远程连接,对计算机上和LineGuard 2200上的通信端口都必须进行相同的配置。
? 对计算机的通信端口,采用 ROC Directory(ROC 目录)进行配置。参照 6节, ROC 目录。
? 对 LineGuard 2200 的通信端口 (LOI也好, Comm 1, 或 Comm 2也好) ,采用 ROC > Comm Ports(通信端口) 进行配置。参照 8 节,通信配置。
3.用户接口
在计算机监视器、计算机键盘和/或查找设备上,采用不同的显示器实现用户与 ROCLINK 软件之间的人机对话。
ROCLINK 软件中用户界面的主要部件有:
? 选单栏和菜单 (受安全系统控制)。
? 功能屏幕。
? 对话框。
? 键盘和查找设备。
? 支持系统,包括状态栏和信息框。
ROCLINK 软件采用具有标准型Windows选单结构的图形用户界面 (GUI) 。登录到Windows ROCLINK 软件之后,提供的功能将显示在下拉式选单的菜单栏中。 位于显示器左下方的状态栏中包括有醒目的相关信息,如菜单选择或参数。
按钮可显示另外详细配置的对话框或可执行需要的动作,如升级按钮。要驱动按钮:
用鼠标器单击该按钮。
在一个按钮激活后,按 <Enter>键或一个功能键。参照本小节⑵。
对话框的范围是:当前屏幕内的 “弹出”信息允许进行进一步的选择或允许输入数值。另外,它们还能提供更详细的消息或信息。
图16-4中显示出的菜单结构列出了一些选择项,您可以从中选择所希望的功能。一旦选择了一种功能,该功能的屏幕或对话框就会显示出来。屏幕或对话框能提供所要求的信息和允许您输入有关的配置数据。