TLP 框的选择
在 ROCLINK 软件中 配置有 TLP 框,用以将具体的输入和输出信息分配到参数。ROCLINK 软件可使用数据标记类型 (T), 逻辑序号 (L), 和参数 (P),以界定数据标记的位置。
图5-6 TLP 框 - 数据标记类型定义
按下列方式解释 I/O 定义字段中的信息 (如: AIN A 3, EU):
⑴第一部分的3个字符,表示数据标记类型的助记符 (例如, “AIN” 表示模拟输入)。
⑵第二部分 (如 “A 3”) 表示数据标记序号。
数据标记序号典型地表示在ROC 312 控制器中数据标记 (如框加与模块号或 I/O 卡) 的位置。数据标记序号可通过ROC进行自动分配,但不能进行编辑。用“E”分配的数据标记序号为诊断输入。数据标记的序号与存储槽中安装的 I/O 模块相同,其序号范围为 A1 ~ A12。
注: Shafer 公司的 LineGuard 2200 装置在其当前可用配置中,将只能使用这些I/O数据标记中的2种, “A1”、 模拟输入数据标记用于接收变送器的当前信号,而 “A7”、离散输出数据标记 用于对电磁阀操作机构提供电流。
⑶第三部分是显示所选参数的助记符 (如已筛选技术单元参数用的 EU ).
要用TLP 框时:
? 选择要用的数据标记类型。
? 选择准确的逻辑序号。如:模拟输入数据标记类型,您可以选择 AIN A 2。
? 选择要用的具体参数。如:一个模拟输入为典型的已筛选的 Eus。
第六节 ROC 目录
本节将详细说明登录到Windows ROCLINK 后第一屏幕显示的 ROC 目录。ROC 根目录能为驱动ROCLINK 软件之计算机提供创建并保存设置文件的路径,实现与单个LineGuard 2200 装置的通信。
图 16-7 ROC 目录范例
显示或隐藏各种选项时,用 和 符号。
注: 要与LineGuard 2200连接时,双击所需的通信链路(站名)。双击图标的指令与选择选单栏或工具栏按钮直接连接或连接指令相同。
在LineGuard 2200 装置上配置通信端口的方法见第八节“通信配置”。
1.ROC 根目录
在树形选单的结构层次中,ROC 根目录是最高层。
ROC 根目录可以为 LineGuard 2200 装置提供创建和保存各种通信设置文件的路径。您安装 Windows ROCLINK 软件时,ROC COMM1, ROC COMM2, 和调制解调器的 ROC 会显示出来。您可以用这些通信端口设置文件或创建新文件。
这些通信设置文件可使 ROCLINK 软件与各个 LineGuard 2200 装置通信。您可以增添、删除或修改这些通信设置和建立LineGuard 2200 装置组。
ROC 根目录文件可用来设置个人计算机 (PC) 通信端口 (COM 端口)。
每个图标代表一种不同方式的通信连接。
本地通信端口、串行端口或无线电接口。
调制解调器端口或拨号接口。
TCP/IP 接口。
? 注: 如果您处于在线或处于另外的视图中,要查视ROC根目录,可从Window 选单中选择 ROC 目录或视图选单中选择 ROC 目录。
记住:可用 ROC 根目录文件设置个人计算机 (PC) 通信端口 (COM 端口). 要
对具体的 LineGuard 2200 装置设置通信端口,可用 Comm 端口和信息屏幕。在LineGuard 2200 上配置通信端口的方法,见第八节“通信端口配置”。
如:在图 16-8 中, 如果您从ROC 选单中选择 ROC COMM1 和 Connect(连接),用ROC COMM 1中配置的通信参数,就可以开始与 LineGuard 2200 通信。
图16-8 ROC 根目录
可对 LineGuard 2200 装置进行分类以形成若干组。在同一地理区域内,一个典型的 LineGuard 2200 组 是具有某些共同点的几个装置 或若干装置。可以用本地操作员界面(LOI)端口或一个通信端口对 LineGuard 2200 装置进行在线通信配置,如当采用调制解调器时。
每个组都包括有一个该ROC 组内所具有的所有 LineGuard 2200 装置的列表。每个 LineGuard 2200 都有一个站名 (标记) 和唯一的 ROC 地址,通过它可区别每个装置。在ROC信息中设置有固定的 ROC 站名。建议您用站名作标记。对每个 LineGuard 2200 装置单独进行通信配置。
对驱动ROCLINK 软件的计算机也可以进行分类以形成若干个 ROCLINK 组。如果一个以上驱动ROCLINK 软件的计算机,或者通过无线电或者通过多个站点共享相同通信线路要与ROC 装置中的一组进行通信,每个ROC目录的ROCLINK地址必须是唯一的,以避免多个响应。ROCLINK 地址还必须与可能访问该网络的任何其他主系统相区别。
ROC 组是相同的,ROC 地址是您想与其通信的具体 LineGuard 2200 的地址。如果您连接到LineGuard 2200 装置的多个站点共享相同通信线路系列,要与该装置通话,可输入具体LineGuard 2200 正确的和唯一的 ROC 地址和 ROC 组。
为了易于现场识别,用历史数据库登录组名和地址名。
注: 您一经连接,ROCLINK For Windows 在线视图就会成为活动屏幕。
⑴增加一个组
可将LineGuard 2200 装置分类形成若干组。在同一地理区域内, LineGuard 2200 的装置组是典型的装置或是具有某些共同点的装置。当您选择一个组的文件时,该组中一个所有 LineGuard 2200 通信设置的表列就会出现在该组的下面。见图16-8。
要在ROC 根目录下增加一个新的组:
①选择 (使信号最亮) ROC 根目录图标。
②单击鼠标器右键。
③选择 增加一个组。
④在新组(New Groupxx )字段中键入LineGuard 2200 组的名字。
⑤增加一个ROC。
图16-9 在组中增加新的 ROC
注意,在一个组之下可以有它的子组。见图 16-9. 新组2有子组新组 1。
注: 在该组内LineGuard 2200 一经配置完,双击与该装置连接的那个组之下面的LineGuard 2200 图标。 您一经得到连接,ROCLINK For Windows 在线视图就会成为活动屏幕。
⑵删除一个组
要删除ROC 根目录下面的一个组时:
①选择一个组。
②单击鼠标器右键。
③选择删除组( Delete Group)。
④单击确认删除信息对话中的 Yes 。
⑶增加一个 ROC 连接
要在ROC 根目录下增加一个新的 ROC 时:
①选择 (使信号最亮) ROC 根目录图标。
②单击鼠标器右键。
③选择增加一个ROC(Add a ROC)。
④在新ROCxx (New ROCxx )字段中键入 LineGuard 2200 的站名。
⑤按 <Enter>。
⑥配置 LineGuard 2200 通信参数。
注: 在增加ROC 连接之前,您可以通过选择一个组,在该组下嵌套一个 ROC 连接。
⑷删除一个 ROC 连接
要在ROC 根目录下删除一个 ROC 时:
①通过显示紧跟在ROC 图标后面的站名选择一个 ROC。
②在站名上单击鼠标器右键。
③选择删除ROC( Delete ROC)。
④单击确认删除信息对话中的 Yes 。
⑸删除所有 ROC 连接
要删除ROC 根目录下所有 LineGuard 2200 通信参数配置时:
? 注: 这可以删除您当前已经配置的所有 LineGuard 2200 装置。
①选择 (使信号最亮) ROC 根目录图标。
②单击鼠标器右键。
③选择 删除所有ROC(Delete All ROCs)。
④单击确认删除信息对话中的 Yes 。
⑹一个组或 ROC 连接的重命名
要对一个组或 LineGuard 2200 配置参数文件重命名时:
①选择(使信号最亮) ROC 站名或组标记。
②在ROC 站名或组标记上单击鼠标器右键。
③选择重命名(Rename)。
④在以前标记或站名上键入该组标记或 LineGuard 2200 站名的新名称。
⑤按 <Enter>.
? 注: 您还可以采用以下方法对一个组或一种连接重命名:显示 ROC 或组后单击第二次,使该字段进行编辑。
第七节 系统参数的配置
本节将详细说明怎样在LineGuard 2200 中设定系统参数,如时钟、安全、系统信息和标记等。
1.计量单位的设定
本节将详细说明如何设定英制或公制计量单位。
⑴选择计数器选单 > Setup > 高级标签。
⑵从单位节中选择英制(US)或公制 (Metric)。
⑶单击Apply(应用)后单击 OK。
2.ROC 时钟的设定
在首次完成了与 LineGuard 2200 的连接之后,立即设定 ROC 时钟,保证历史信息的正确记录。
内部实时时钟能提供历史数据库、事件记录、报警记录、审计记录和合同计时的时间标注和控制。
注: 保证在时钟正确设定之后才将LineGuard 2200 投入使用和开始记录数值、事件和报警。ROC 中的时间标注反映的是周期末尾 – 非开始的时间。因此,在0800~0900所收集的数据中,标注的时间为 0900。
⑴选择 ROC > Clock(时钟)或单击工具栏中的时钟图标。
图 16-10 时钟
⑵用箭头按钮选择正确的月(Month) 和年(Year)。 您还可以单击 Month(月),选择正确的月或年,然后用箭头选择所需要的年。
⑶单击月中所希望的日(day)。
注: 当前日期显示在日字段中。 单击 日字段,使 LineGuard 2200 的日期与您计算机上的日期和时间同步。
⑷单击时间(time) 字段,键入需用的数值 ( 对 AM/PM 字段,键入P 或 A ) 或用箭头。您还可以用鼠标器将时钟上的指针拖到希望的位置。
⑸单击Apply(应用)后单击 OK。
人工或通过主机对时钟的设定,必须考虑夏时制时间的差异:在春季,需将时钟向前调一个小时,使历史记录跳过一个小时的记录;在秋季,需将时钟向后调一个小时,以输入一个时间标注重复的小时记录。