高压截断控制——可与3个连续的超过高压设定值的压力读数进行比较时,对超高压状况进行控制反应。
低压截断控制——可与3个连续的超过低压设定值的压力读数进行比较时,对超低压状况进行控制反应。
压降速率截断控制——可与8个超压降数率设定值的压力读数进行比较时,对超压降数率状况进行控制反应。
32分钟滚动存储——允许再现显时时事件前10分钟与后22分钟的图表及数据。
数据存储设置——控制能存储900事件,每个事件32分钟。这功能可扳到“OFF”
阀控制设置——激发电磁阀,并当探测到时产生32分钟的记录。这功能可扳到“OFF”。
延迟特性——通过设置时间延迟可延迟或消除控制反应。最大时间延迟设置会使这特殊的设置功能失效,如对最小压力的最大时间延迟设置不会控制关,不管压力多低。
第三节 LineGuard2000操作软件
运行LINEGUARD 2000软件需IBM PC,或PC—AT便携式计算机,RAM至少512K,DOS版本至少3.1。至少286  12MHZ基本配制。需磁盘存储。因程序的规模,至少需720K的软驱,并最好有硬驱。现场建议用便携式计算机,但台式PC也可用在检查数据。
软件包是菜单驱动系统,是最典型的IBM  PC兼容程序。每个菜单的顶部有标题,指示所含菜单项的总目标。菜单项由上下移动光标选择,光标可亮起每个选项。按“回车”,执行亮起的菜单项。另一选择菜单项的方法是“热键”法,或按每行的第一个字母(或数字),不需按其它键。要退出菜单去上级残单,按“退出”键,或选最下菜单项。
对菜单,另一用户界面元素是改变提问框。这用来检查与改变数据参数。改变提问框出现在屏幕低,当选择了一定的菜单项。改变提问框告诉当前值,与最高最低的允许值,参数的名与单位。
注意:不能按“退出”键退出改变提问框。
若无改变,或键入了正确的改变,按“回车”。因操作系统,“退出‘键导致不需要的滚动,模糊显示。若按了“退出”键,按“回车”,选项。若选择了字母数字改变提问框,文本可用箭头键定位挂光标来编辑,键入所需文本。现有文本将被更换。程序可定期的设置在屏幕低的一包括用户信息的对话框。
 