• 190阅读
  • 0回复

LINEGUARD2000初安装或参数修正 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线莉莉
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-09-28
初安装或参数修正
所有从SHAFER阀门公司来的LINEGUARD 2000控制已编程,在设置值菜单上是缺省参数。这些缺省值需由适合管线条件的实际值代替。以下对初安装或参数修正的说明包括所有需修正的值。控制校正已做,不需调整。
当LINEGUARD 程序启动,缺省文件对所有可选参数指派一致的任意值。所以,当连接LINEGUARD 控制,在执行任何功能前,建议到“读所有事件/参数”。这将置对该具体控制所有现有校正数,设置值与ID码到计算机。
对初安装与所有参数修正,需按顺序完成以下功能。
a. 读所有事件W/参数。
b. 回车“ID 码“。
c. 重置事件与时钟。
d. 建设置值。
e. 装置/再装置阀。
f. 读所有事件与参数。
g. 检查储存的参数。
a. 读所有事件W/参数。
所有现有的事件与参数可由主菜单选择“ 读所有事件W/参数”来下载。这不是菜单项,是主菜单顶部的命令,让程序向LINEGUARD控制询问自事件计数器上次复位后可能发生的数据与压力事件。
信息框将告知进展。若有问题,再检查接线并确保用了计算机的COM1接口。若出现错误信息,除了事件数据不存在,按“退出”,到主菜单,校正任何接线与连接问题,再试。
当命令完成,控制告知是否有“关阀事件”。也可能显示无数据采集事件或已采到一些数并开始装载。LINEGUARD将告知事件总数与在装载的事件。LINEGUARD要求每事件装载不超过1/2秒,清除所有900事件用5分钟。若发现事件,装载时将分类,然后出信息告知分类完成。这时,所有数据与事件都在工作的计算机上。
b. ID识别
参数菜单可看与改系统参数,同时执行一定的命令,如装置阀的执行机构。通过参数菜单可得一些其它的下级菜单。
进入参数菜单需密码。密码是2000,输入后显现“*”号。输入后按“回车”,参数菜单显现。为方便频繁的进出,一成功的密码进入会设置一10分钟的到计时器。若参数菜单在这时间内被再进入,不再须密码,计时器复位到10分钟。
单位ID码
可用在标识每个LINEGUARD控制。用这一选择可自动识别任何恢复的事件数据。
当“单位ID码”被选择,一字母数字改变询问框将出现,显示当前内容。这20字符的字母数字行可被编辑或改写以显示阀标签识别号与/或具体的LINEGUARD 2000控制的位置。这信息与任何所需的参数修正将在步骤5被写入控制。
另一区别每个控制的重要原因是防止错误参数从“装载参数文件”进入。当一参数文件磁盘或硬驱上被装载时,若LINEGUARD控制的“单位识别码”与所选择的“装载参数文件”不相配时,屏幕会出现警告。
C 复位事件与时钟
“复位事件与时钟”在参数菜单内,会在主板设置新的基准时间,同时删除主板存储的任何事件。为确保这是所需的操作路径,并现有事件被恢复且存储在磁盘,警示信息会出现在屏幕上:
这命令将删除所有现内存事件数据并复位时钟。
确定否“Y”或“N”。
事件与时钟在LINEGUARD安装、换电池、或下载时必须复位。
d建立设置值与触发器
参数菜单中的设置值菜单包括两套参数。
数据采集设置参数,建立记录事件的条件。这些参数不会导致阀关,只用在记录数据。
1、阀控制设置参数建立关阀与记录关阀事件的条件。
当数据采集与阀控制功能开时,管线条件超过设置参数时,事件发生。两种事件会发生:
当数据采集设置值被超过且数据采集功能开关开时,数据采集事件发生。它不会导致关阀。
当阀控制设置值被超过且阀控制功能开关开时,阀控制事件发生。它导致阀关。
设置值参数
*压降速率-若管内压降速率超过设置值一定时间,事件发生。
*PSI/分钟延迟-确定时间发生前压降速率条件必须存在的附加时间。
*最小压力-若压力小于最小设置值一定时间,事件发生。
*最小压力延迟-确定事件发生前最小压力条件存在的附加时间。
*最大压力-若压力大于最小设置值一定时间,事件发生。
*最大压力延迟-确定事件发生前最大压力条件存在的附加时间。
若压力在任何延迟时间在设置值内恢复,LINEGUARD控制系统将忽略事件。最大与最小压力值的最大延迟时间是1800秒。对二者或其一的设置值选1800秒可消除相应的压力功能。如,阀控制高压设置值的最大延迟设在1800秒,会消除阀控制高压设置参数功能。不管压力多高,不会有压力控制反应。
任何小于等于1799秒的最小或最大压力的延迟设置将做为正常的程控延迟时间。因控制每8秒动作一次,软件对不可整除8的程控值舍入。所有数字舍入最接近8秒。键入选择的延迟后查看计算机屏幕。屏幕将显现舍入的值。
时间设置阀关
阀关时间设置确定了LINEGUARD控制中电磁阀充电的秒数。这设置须基于执行器与管线阀门的实际行程时间。一小的安全系数应加入行程时间,以保证执行器停止运做前阀的全行程。该系数应是约10%的阀行程时间。
例如,若阀从全开到全关用30秒,关阀门计数器设置应是33秒。?
注: 若执行器行程速度在某时间被调整,阀关计时器设置值需相应改变。
2、功能开关
设置菜单的#7与#G条是设置成“ON”或“OFF”的开关。按“回车”在有光标条的菜单项,或按其“热键”,将改变开关的状态。“阀控”开关(#G)LINEGUARD 2000是否实际控制管线的阀门。若需在极度的压力条件下关阀,则“阀控制”开关必须在“ON”。若“阀控制”开关在“OFF”,LINEGUARD 2000不对阀门起控制作用。
“数据采集”开关(#7)在管线压力条件超过“数据采集”设置值时,采集数据。这开关须在“ON”,以让系统记录事件。
参数安装
参数菜单包括对所有参数数据设置或文件的储存与恢复命令。“储存”与“装载”命令很有用,因对许多阀的所有参数数据设置可在办公室完成。在现场,每个阀的参数数据设置或文件可被容易的恢复或装载,并传写入LINEGUARD 控制。
若一参数数据设置在屏幕上被恢复或“装载”,要用“写参数到控制”命令传到LINEGUARD控制。
e检查状态与重装置阀
检查阀状态
参数菜单还可检查阀状态并重装置控制。“检查阀状态“问主板,控制是否被装置,或被激发。
装置/重装置阀
装置/重装置阀复位LINEGUARD状态,由电磁阀被激发恢复。阀可能仍需手动再开,但控制可被装置或再装置,不管阀的位置。
注:要激发电磁阀,建立设置值菜单的“阀控功能”置“ON”。若置“OFF”,即使控制已“装置”,电磁阀也不动作。
f.读所有事件W/参数
所有编程参数可由在主菜单选择“读所有事件W/参数”来下载。这不是菜单项,是主菜单顶部的的命令,让程序问LINEGUARD控制你已进入的数据。我们只是在读在这安装和/或参数修订中发到控制的参数。这让在“读所有事件W/参数”后的最后步骤检查参数。
当控制读了所有参数后,它自动切换到“事件浏览”菜单。
g检查输入的参数
在程序在计算机屏幕上自动显示“事件浏览”菜单后,选“检查事件参数”。这使你在程序运行后检查所有设置值,以确保所有参数按发送的接收。所有屏幕显现数字代表实时时间,日期,参数,这是上次发给LINEGUARD控制的。
1、时间与日期
首先的项目是与时间有关的,时间按控制“认为”的开始,然后当事件读取时,计算机开始计时。随后是RTC,是自上次事件复位的秒数。“错误时间”是在当前计算机时间与控制时间加上事件阅读的RTC之间的总时间。若多了一些分钟,,事件应储存并复位时钟。主要的差别注释着一更严重的问题,这在G部分可能有述。
2、事件组用户评论与阀ID码
事件组用户评论与阀ID码被打印出,以进一步鉴别数据。这些是可选择的输入并且若在编程时未选择,屏幕上不会显现什么。
3、设置值数据
下一数据组是设置值。这些应代表为数据收集与阀控制开关点而输入LINEGUARD的所有值与它们的延迟时间。若所需的设置值未在这显示,重复参数安装的所有顺序,从第三步“建立设置值”开始。
4、关阀时间
关阀时间设置显示电控中电磁阀的程序控制通电秒数。这设置须基于执行器与管线阀门的实际行程时间。
5、标定
在安装或参数修订时未输入在校正部分的值。它们在工厂设置,不需修正。若这些值有显示0的,按步骤6说明的进行另一控制板“读取”。若值还是0,控制需按F部分再校正。
6、斜偏差限制
斜偏差限制代表控制灵敏度并应一直读其0缺省值。
7、初安装或参数修订
1 选“读所有事件W/参数”。
2 输“单位ID密码”。
3 选“复位事件与时钟”。
4 选“建立设置值”。
*输入所有“数据收集”设置值。
*设置“数据收集”开关。
*输入所有“阀控制”设置值。
*设置“阀控制”开关。
*输入关阀事时间置。
5选择“装置/再装置阀”。
6选择“读所有W/参数”》
7 当“事件浏览菜单”在屏幕上自动显现,选“检查事件参数”。检查该屏幕以确保所有参数的接收与发送的一致。
二、下载事件与参数
在正常操作中,LINEGUARD控制一直监视管线活动。当压力或压降超过用户设置值,时间前10分钟与后20分钟的压力数据将保存并带时间与日期。内存足够容纳901个能以图表形式显示的事件。软件包可分类并显示数据,以非常友好的方式。
这数据收集使用户能在装置控制前,现场了解管线压力记录。
当控制装置,数据存储功能将以相同的方式运行。若探测到阶段,阀关事件的时间,日期及30分钟的压力记录将保存。
注:若堆积了很多事件,须改数据收集参数以在下一个采集时期消除额外数据。
要下载并储存带参数的现有事件,按以下操作进行:
1、读所有事件W/参数。
所有现存事件与编程参数可由主菜单选择“读所有事件W/参数”来下载。这不是菜单项,是菜单顶部的一命令,让程序问LINEGUARD控制自上次事件计数器复位可能发生的数据与任何压力事件。“读所有事件W/参数”应是当LINEGUARD与计算机连接上时第一个应进行的菜单命令。
信息箱告知进展。若有问题,再检查接线并确保用了计算机COM1接口。若出现错误信息,除了不存在事件数据,按“退出”,回主菜单,校正任何接线与连接问题,然后再重试。
命令完成,控制会告知是否有“关阀事件”。它还会告知没有数据收集事件,或有一定数量的事件开始装载。LINEGUARD会告知事件总数,与在装载的事件。LINEGUARD要求每个事件的装载不超过1/2秒,5分钟清除所有的事件。若发现事件,装载时会分类,后出信息告知分类完成。这点上,所有数据与事件暂存,步骤2可保存之。
2保存事件与参数数据
读所有数据后,事件浏览菜单自动出现。它可进入事件文件系统,显示图表,检查自LINEGUARD控制的所有数据。当一控制下载,所有事件储存至退出程序,另一控制读取,或关机。下载后,所有事件存盘,以建立参考文件。
第一条,“保存事件文件”,将保存任何事件与参数至盘上。要存一下载文件,选“存事件文件”。对话框会出现问文件名,键入之,回车。
第二条,“写用户评论”,带一对话框,20字符长,为拥护输数据识别或文件信息。不象参数菜单的“单位ID码”,这不从控制中储存或恢复,只随参数文件与事件文件保存与装载。
当做了这选择,你的信息也写入,回车。后选“保存事件文件”,键入用户评论文件名。最后,回车,将用户评论写入适当的事件文件中。
“读事件文件”用DOS命令提供磁盘上的文件单。要装载现存文件,用“上”与“下”箭头滚动文件只合适的选择,回车。
3复位事件与时钟
进入参数菜单需密码。密码是2000,输入后显现“*”号。输入后按“回车”,参数菜单显现。为方便频繁的进出,一成功的密码进入会设置一10分钟的到计时器。若参数菜单在这时间内被再进入,不再须密码,计时器复位到10分钟。
“复位事件与时钟”在参数菜单内,会在主板设置新的基准时间,同时删除主板存储的任何事件。为确保这是所需的操作路径,并现有事件被恢复且存储在磁盘,警示信息会出现在屏幕上:
这命令将删除所有现内存事件数据并复位时钟。
确定否“Y”或“N”。
事件与时钟在LINEGUARD安装、换电池、或下载时必须复位。
下载事件与参数
1 选择“读所有事件W/参数”。
2 读取所有事件与参数后,“事件浏览菜单”自动出现在屏幕。选“保存事件文件”,输入文件名。
3 选“复位事件与时钟”。
 
快速回复
限100 字节
如果您在写长篇帖子又不马上发表,建议存为草稿
 
上一个 下一个