控制给电磁阀通电后,须复位LINEGUARD使之能被再激发。重置LINEGUARD前,管线压力须校正,因若压力超过控制记忆内设定参数时,它会再反应。
电磁阀门通电后,“关阀事件”会存在控制记忆里。它与任何存在的“数据采集”事件在控制做任何操作前应被读取并储存。“关阀事件”显示产生“关”的管线工况,及时间、日期。当控制被重置,若未存,该事件将被写在上面。
不用再置LINEGUARD控制,执行机构可手动再开启。若过压条件仍存在,但阀门必须开,LINEGUARD将允许阀门保持开,若其未重置。若需要,不再开启执行机构,也可重置控制。
两个方法再置LINEGUARD控制。最常用的:用便携式计算机,它在重置前可存储“关阀事件”。另一方法是,用控制右侧的集线孔内的重置按钮。按钮在无计算机时可提供重置。推按钮,事件记录丢失。
1、手动重置
用了手动重置扭后,按住并保持约9-16秒至集线孔内的“装置”灯闪烁。
“装置”灯闪烁将持续8秒至控制对“阀控制”事件反应。
2、计算机重置
用计算机重置电磁阀,应进行如下功能。
在第(3)步,控制被装置后,“装置”灯闪烁将持续8秒至控制对“阀控制”事件反应。
(1) 读所有事件与参数。
从主菜单选—— 读所有事件与参数。
从主菜单选“读所有事件与参数”,可下载所有存在的事件与参数。这只是一命令,使程序向LINEGUARD控制询问自上次事件计数器复位以来可能发生的数据与任何压力事件。当LINEGUARD与便携式计算机接上时,最先进行这一命令。
讯息箱将告知进展情况。若有问题,再检查接线,并确保使用了计算机的COM1接口。若有任何错误讯息,除了事件数据不存在以外,击“退出”,回到主菜单,校正接线或连接问题,再重试。
一旦该命令完成,控制将告知是否有“关阀事件”。它还会显示无数据收集事件,或已有一些并开始存储。LINEGUARD保持使用者知道事件总数与在存储的事件。LINEGUARD对每个事件的存储不到1/2秒就询问一次,用5分钟可自动转存全部900个事件。若发现事件,存储将对其分类,并发信息告知分类已完成。这点上,所有数据与事件暂时存储,执行步骤2可将之保存。
(2) 保存事件与参数数据
在事件浏览菜单——选存储事件文件
读所有数据后自动进入事件浏览菜单。它可提供事件文件、显示图表,检查所有从LINEGUARD控制来的数据。当一控制被下载,所有事件被保存至退出程序,另一控制被“读”,或关了计算机。建议所有事件下载后存到磁盘上以建参考文件。
第一条,“存储事件文件”,存储任何文件及其参数到磁盘上。要存一下载文件,选“存储事件文件”,对话框问文件名;键入,按“回车”。
第二条,“写用户评论”,对话框提供不应20字符给用户写附加的数据标识或文件信息。这评论不存储在控制中,或从控制中恢复,只存储在参数文件或事件文件中。
当做了这选择且你的讯息已写入,按“回车”。随后选“存储事件文件”,键用户评论的文件名。最后,键“回车”将用户评论写入相适的事件文件中。
“读事件文件”选择用DOS命令提供磁盘上的文件目录。要装载一现有文件,用“上”与“下”箭头滚动文件至相适的选择,按“回车”。在最上行键入合适的文件名。
(3) 检查状况与重置阀
检查阀状况
参数菜单能检查阀状况与重置控制。“检查阀状况”询问主机板,显示控制是否已装置或被激发。
装置/重置阀
装置/重置阀复位LINEGUARD状况以从电磁阀激发状态恢复。阀可能仍需机械再开启,但控制可被装置/重置,而不管阀位。
注:要激发电磁阀,在建立设定值菜单中的“阀控制功能”
(4) 复位事件与时钟
复位事件与时钟在参数菜单中,会将新的基准时间置入主板,并删除主板存储的任何事件。为确定这是所需操作且任何现有事件已存盘,将出现警示信息:
这命令将删除所有现有存储的事件并重置时钟。
确定否“是”或“不”。
LINEGUARD安装后、或电池更换、或被下载,事件与时钟须复位。