1、标定恢复
在工厂组装最后一步是控制装配的标定。这精度很高,因传感器与微机做为一整体标定,用自重压力源。
初标定后,控制产生标定数字,写入内存。这些数字也由SHAFER的技师记录以便其能再写入控制,而不用通过用自重压力源现场再标定。确定传感器与执行机构的系列号与致电SHAFER,可得这些数字。
若因操作员错误、例行维护或换传感器而需现场标定,操作也容易。标定菜单有意在系统中设置较深,先通过参数菜单再维护菜单可得之。它影响与显示转换原始A/D计数至在主板上的实际压力值与事件点的常量。参数修改须审慎,改前要懂。
2、频道数
设置这是唯一频道。
以下三个参数代表控制标定结果。它们在菜单显现,正常情况下不能改。程序用这三个参数转换设置值等到PSI。它们可直接被写到主板上,若其被记录或从SHAFER要来。这免了再标定控制。
3、低标定值
在0.2MV/V标定的A/D计数值。
4、高标定值
在2.4MV/V设置的A/D计数值。
5、标定步骤
这是例行标定产生的设置,由控制计算。
6、标定压力
这是与上述2.4MV/V标定相联系的PSI压力。这由控制提供的传感器的全程值决定。“标定压力”是传感器全程的80%。
例如:传感器的全程压力范围是2000PSI,标定压力是1600PSI。
7、写标定到主板上
这命令写所有标定值到主板上。它给控制发送显示在屏幕上的任何标定值。联系SHAFER确保所有显示值正确。
8、例行标定
这命令让主板对标定值初始化。这是一相互作用的命令,要求控制传感器与很精确的压力源连接,且用如下描述的合适压力应用到传感器。
当选了“例行标定”,一提示符出现说,用0.2MV/V源到控制上,按回车。这表明用传感器6.66%的全程压力供给传感器。
输入低压后,控制要求用2.4MV/V,按回车。这表明用传感器80%的全程压力供给传感器。当例行标定激发后,数据自动存入EERAM;不需在“例行标定”后“写标定到主板”。
 