对电控没有计划的维护要求,但控制可做一定的主板测试,对解决问题有帮助。这些测试在维护菜单,从参数菜单得到。该菜单在服务或解决主板问题是处理参数。这些信息许多要SHAFER代表翻译,但现场分析也能做。
1、浏览输出数据
只是一开关,检查现有管线压力条件。选“浏览输出数据”后,指示器改“ON”,然后是“观察数据”。
这些细节显现在屏幕上,有助控制的发展,且任何数据的唯一信息将是显现在行3的现在与平均压力。这信息每8秒更。浏览信息后按退出键,选“浏览输出数据”,以关开关,保存电池电量。
2、低区间与高区间
这些选择决定转换1字节的事件点到PSI。“低区间”是事件数据值0的压力值。“高区间”是事件值255的压力值。
这些数字只影响数据如何在“数据采集”形式中呈现。它代表“数据采集”功能的工作压力范围。两个数越接近,图表的分辨率越高。但这些数字必须代表超过控制承受的实际压力范围。,因其不认超过或低过这些设置值的压力。
例如:若管线工作压力范围是500-1000PSI,“低区间”应设置应高过100PSI,“高区间”应不低过1400PSI。这些设置足够近,确保好分辨率,并足够宽以找到任何反常压力事件。
3、标定菜单
做完所有主板测试后,控制标定应由这菜单检查。若执行机构系列号有,标定数字可由SHAFER提供。在读E部分前别做控制标定。
4、时间与日期菜单
这菜单调整系统时间,写入LINEGUARD。所有5项允许那部分时间与日期的改变,后储存到操作系统。这也可由DOS命令完成。在兼容便携式计算机上,有一实时时钟维持时间与日。所以这些项目很少设置在AT,一般在PC或XT。
5、语言(操作系统)版本
告知LINEGUARD装置的语言(操作系统)版本。
 