• 114阅读
  • 0回复

LNG预冷前的管道吹扫 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线莉莉
 

只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-12-18
  1、预冷前管道吹扫的重要性
  预冷前的管道吹扫一定要干净。如果吹扫不干净,将会导致阀门冻结。由于低温管道的阀门大多为焊接,法兰很少,不利于管道吹扫。因此吹扫一定要采取措施,严格控制。
  2、吹扫合格标准
  气流以20m/s速度吹向管道口附近放置的附有半湿白色毛巾的垫板,毛巾上无灰尘和杂质为合格。
  3、管道吹扫原则
  (1)施工中实行分段吹扫,分段以焊接阀门为界,注意管道施工后要及时密封,防止杂物和雨水进入。
  (2)为防止碳钢管道内的铁锈、焊渣进入低温管道,碳钢管道不能向低温管道吹扫。
  (3)不能向储罐内吹扫,由罐内向外吹扫。
  (4)不能吹扫任何仪表设备。
  (5)由于要吹扫,在安装时应当使用临时垫片,在气密前更换正式垫片。
  (6)在吹扫时要敲击管道表面和焊接部位。
  (7)根据各站工艺流程制定具体吹扫方案。
 